Stránka 1 z 2

Bezpečnost zásuvek.

PříspěvekNapsal: 23.03.2017 17:31
od zemciko
Mám takový dotaz, je tu někdo povoláním elektrikář?
O co jde.
Dneska jsem dostal pecku z 230V na průmyslovém zdroji připojeném k prodlužce s vypínačem. Vtip je v tom, že byla sice v zásuvce ale vypínač byl "off". Chvíli jsem si sice kontroloval pulz a nadával do debilů že jsem to nechal včera zaplé a sahám na to (jednou rukou jsem držel kostru a druhou se nechtěně dotkl drátku L při odklápění víčka) a koukám zaplé to není. Proměřil jsem to a ve vypnutém stavu je tam stále 223V mezi L a GND a 228 mezi N a GND. Zdroj přitom nejede tj. "vyplé" to je. Doma mám normální prodlužku s vypínačem a tam je prostě nula nic nekope... Tak teď nevím jestli jsem trouba já, nebo je vadná prodlužka nebo maj problém v rozvodech elektriky v práci.

Re: Bezpečnost zásuvek.

PříspěvekNapsal: 23.03.2017 18:16
od crown
Vyfot, co tam mas.

Muzes mit prohozenou fazi a zem v zasuvce, takovych uz jsem videl hodne. Koukni, jestli je v zasuvce faze vlevo (zkouseckou, ne zase prstem)

Re: Bezpečnost zásuvek.

PříspěvekNapsal: 23.03.2017 18:31
od bigbejcek
Setkal jsem se s nějakou obihausovou prodlužkou kde aby číňan ušetřil na dimenzování kontaktů tak vypínač přerušoval nulu. U tebe to vypadá jak psal crown + nezapojená ochranná nula jak má být

Re: Bezpečnost zásuvek.

PříspěvekNapsal: 23.03.2017 18:45
od zemciko
To je v práci v kanceláři nemůžu tam rozebírat zásuvky :0) Ta prodlužka je nějaká APC koupená před xx lety označení něco jako APC 5-FR a zkoušel jsem dvě různé a 220v u vypnutého bylo u obou. Přemýšlím že zkusím vzít z domu nějakou normální co to zichr nedělá a zkusím jestli je to v zásuvkách či prodlužkách.

Re: Bezpečnost zásuvek.

PříspěvekNapsal: 23.03.2017 19:07
od crown
zasuvku nerozebirej, bodni tam zkousecku. No a pri praci na tiskarne vzdy vytahuj ze zasuvky. (spravne bys jeste mel zkusit zkouseckou, muze tam byt jeste nabity kondenzator) Na vypinac nesazej svuj zivot.

Re: Bezpečnost zásuvek.

PříspěvekNapsal: 23.03.2017 19:32
od straciam
medzinarodna norma neprikazuje umiestnovat fazu vlavo a nulak vpravo. v norme je to len odporucane! nie vsak prikazovane. preto sa dnes daju kupit predlzovacky, rozbocky a podobne haluze s fazou vpravo a pritom to nie je zly alebo nevhodny vyrobok. ani s reklamaciou neuspejete. tiez niekde existuje nariadenie, ze kazdy elektrospotrebic by sa mal dat zapojit vidlicou naopak tj. je jedno ako vidlicu zapojite do zasuvky a nic sa nesmie stat. vyrobok tak musi fungovat. dnes sa uz malokde najde (vynimky v priemysle a specializovane spotrebice) vidlica, kde sa vyzaduje presne zastrcenie do zasuvky.

Re: Bezpečnost zásuvek.

PříspěvekNapsal: 23.03.2017 22:24
od Remet
To me tak napada, uzemnujete* kovovou kontrukci Rebela?

* propojit s zelenozlutym dratkem...

Re: Bezpečnost zásuvek.

PříspěvekNapsal: 23.03.2017 23:12
od oscar
Chacha. Idealne s plastovyma spojkama. Na. Druhou stranu, JRC a Dan maji CZU atest na napajeni nn. Tzn. Netreba....

Re: Bezpečnost zásuvek.

PříspěvekNapsal: 24.03.2017 17:03
od LadislavK
Případně jestli není někde po cestě "Téčko" roztrojka. zažil jsem jich hodně, kde na jedné straně byla fáze vlevo a na druhé vpravo, aby se v rámci vnitřní konstrukce mohly snadno protilehlé "díry" propojit a nemuselo tam být křížení.

Re: Bezpečnost zásuvek.

PříspěvekNapsal: 24.03.2017 17:30
od crown
Takze asi tim padem chyba u prodluzky, ktera prerusuje jen jeden vodic misto obou. Pokud je faze nalevo, tak to funguje. Pokud ne, tak je to velky problem.

PS: prerusuje vase prodluzka s vypinacem fazi i nulu? ( samozrejme uzemnovaci kolik se prerusovat nesmi)

Re: Bezpečnost zásuvek.

PříspěvekNapsal: 24.03.2017 18:46
od zemciko
Nemám šajna, musel bych to proměřit . Ale zní to logicky. Zkusím v pondělí. Každopádně místo ní dám asi nějakou normální, ta pecka co mi dala mi stačila jednou.

Re: Bezpečnost zásuvek.

PříspěvekNapsal: 24.03.2017 21:27
od peca
Taky jsem už viděl prodlužku, co nějakej moula proklemoval kolík a nulák. Tedy u dvoulinky, Jinak by to snad ani nešlo.

Re: Bezpečnost zásuvek.

PříspěvekNapsal: 27.03.2017 00:19
od celeron
No pokud to je v práci, tak by se měla na prodlužovačky a elektrický spotřebiče dělat 1x ročně revize.
Pokud se nedělá a stane se úraz elektrickým proudem, tak je z toho pěknej průser a může to pro někoho zodpovědnýho skončit i v klíčovým průmyslu natvrdo. Taky by jste měli mít v práci určenýho bezpečnostního technika, kterej se o revize a pod. věci stará. :wink:
Jirka

Re: Bezpečnost zásuvek.

PříspěvekNapsal: 27.03.2017 09:34
od crown
jo mimochodem uraz proudem se v praci musi hlasit. Kdyz jsi dostal pecku, tak by to melo byt nahlasene.

Re: Bezpečnost zásuvek.

PříspěvekNapsal: 27.03.2017 10:10
od Remet
Ty jo, tady je snad kazdej druhej statem placenej urednik. Jinak si to nedokazu vysvetlit...