Nestabilní hodnota z termistoru při 24V

PříspěvekNapsal: 01.04.2019 07:15
od Kolouš
Ahoj,
tak nějak jsem dokončil přestavbu RII s deskou MKS GEN L 1.0 na 24V. Všechno (vyhřívání, motory, deska, ventilátory) funguje akorát hodnoty z obou termistorů poskakují v rozmezí 5 stupňů (každou 0,5-1s). Při 12V se držely stabilně na jedné hodnotě. Termistory jsou Epcos 100k, volba 1 v Marlinu nastavena správně. Na MKS desce jsem nic nenastavoval, co jsem se dočetl na internetu, tak stačí přivést 12-24V. Na zdroji jsem naměřil 24,8V. Nějaké nápady?

Re: Nestabilní hodnota z termistoru při 24V

PříspěvekNapsal: 02.04.2019 14:24
od Kolouš
Odpovím si sám. MKS GEN L 1.0 má konstrukční vadu v proudovém měniči MP1584EN a ta se projevuje při napájení 24V. Rešení je přidat kondenzátor na 5V větev. Při napájení pouze přes usb jsou hodnoty stabilní.

Originální zdroje - německý: https://www.3d-druck-community.de/thread-23953.html, anglický: https://reprap.org/forum/read.php?13,813311

Re: Nestabilní hodnota z termistoru při 24V

PříspěvekNapsal: 02.04.2019 14:30
od Kolouš
A jestě jsem si uvědomil, že toto způsobuje taky problém s autolevelingem. Jsem to honil kompenzací v rozmezí 0.3 pro jednotlivé tisky.

Re: Nestabilní hodnota z termistoru při 24V

PříspěvekNapsal: 02.04.2019 19:33
od Kolouš
Nabastlil jsem na 5V piny 25V 100uF kondenzátor a fluktuace teploty zmizela.

Re: Nestabilní hodnota z termistoru při 24V

PříspěvekNapsal: 03.04.2019 08:40
od zemciko
Nějaká fotka a případně i schematko by nebyly?

Re: Nestabilní hodnota z termistoru při 24V

PříspěvekNapsal: 03.04.2019 18:45
od Kolouš
V1, připojená na výstupy konektoru nejblíže regulátoru:

P_20190403_131551.jpg


Snímání teploty a autoleveling je stabilní. Akorát ještě driverz nejsou úplně šťastné:

P_20190403_135441_1.jpg


Teď jsem přidal ještě do série druhý kondenzátor a třetí keramický kvůli vysokofrekvenčnímu rušení. Uvidíme jak vyleze další kostička.

Re: Nestabilní hodnota z termistoru při 24V

PříspěvekNapsal: 10.04.2019 09:16
od Kolouš
Tak toto je asi nejlepší, co z toho vykřešu. MKS Gen L 1.0 vřele nedoporučuju při napájení 24V.

P_20190410_105619.jpg


Při použití 3 kondenzátorů

P_20190410_105255.jpg


a smoothieboardů ke všem driverům

P_20190405_173205.jpg

Re: Nestabilní hodnota z termistoru při 24V

PříspěvekNapsal: 10.04.2019 11:21
od Saph
Tohle není problém jen MKS Gen L, donedávna měly všechny desky (alespon ty levné) potíže se stabilitou 5V větve a tedy i čtením termistorů. Třeba Gen 1.4 nebo Rambo+ je na tom úplně stejně blbě.
Dan sem ale nedávno dával screen z Fysetc F6 a vypadalo to skvěle. Patrně první levná deska, co funguje jak má, ale osobně jsem ji ještě nezkusil.

Re: Nestabilní hodnota z termistoru při 24V

PříspěvekNapsal: 10.04.2019 11:46
od Kolouš
Jsem ji měl dneska svrbění objednat, ale už je vyprodaná :D

Re: Nestabilní hodnota z termistoru při 24V

PříspěvekNapsal: 10.04.2019 12:45
od Saph
Pro zajímavost takhle vypadá graf před a po zapojení kondenzátoru (konkrétně 35V 2200uf).
IMG_20190410_135136.jpg

Mám ho tam už dlouho, ale byl na jiných pinech. Teď po přepojení na ty uprostřed desky se jeho efekt zdá se trochu zvýšil :-)

Re: Nestabilní hodnota z termistoru při 24V

PříspěvekNapsal: 10.04.2019 16:46
od Kolouš
Co máš za desku? Tady ty piny uprostřed jsou nejblíž regulátoru, tak to má nejlepší efekt...

Re: Nestabilní hodnota z termistoru při 24V

PříspěvekNapsal: 10.04.2019 18:02
od Saph
MKS Gen 1.4, takže prakticky stejné rozložení. Jinak jasné, to chápu, jen jsem nějak dříve přehlédnul ten 5V výstup přímo pod procesorem, takže jsem to míval zapojené na Aux-1.