Druhy regulace

Druhy regulace

Příspěvekod blackjack220 » 11.02.2017 08:40

Protože si myslím, že by bylo fajn vidět, jak fungují jednotlivé druhy regulace hotendu, dovolil jsem si udělat jejich přehled vč. grafů z Repetier-host.

Použité hodnoty byly 100 a 180°C. Vše s následujícími hodnotami EEPROM. Jen druh regulace jsem přepínal pomocí displeje.

EEPROM.png
EEPROM


Regulace 0 - Bang Bang

0-BangBang-růst.png
BangBang-růst

0-BangBang-ustálení.png
BangBang-ustálení

0-BangBang-pokles.png
BangBang-pokles


Regulace 1 - PID

1-PID-růst.png
PID-růst

1-PID-ustálení.png
PID-ustálení

1-PID-pokles.png
PID-pokles


Regulace 2 - Slow Bang

2-SlowBang-růst.png
SlowBang-růst

2-SlowBang-ustálení.png
SlowBang-ustálení

2-SlowBang-pokles.png
SlowBang-pokles


Regulace 3 - Dead Time

3-DeadTime-růst.png
DeadTime-růst

3-DeadTime-ustálení.png
DeadTime-ustálení

3-DeadTime-pokles.png
DeadTime-pokles


edit:
Podle návodu na https://www.repetier.com/dead-time-control/ jsem upravil hodnotu pro DeadTime a výsledek můžete vidět zde:

3-DeadTime-růst-správný.png
DeadTime-růst-správný

3-DeadTime-ustálení-správný.png
DeadTime-ustálení-správný

3-DeadTime-pokles-správný.png
DeadTime-pokles-správný